试题详情
- 简答题简述并联电容补偿装置的保护装置及其作用。
-
1、电流速断保护:电流速断保护可反应并联电容补偿装置断路器到电容器连接线上的短路故障。
2、过电流保护:过电流保护作为电流速断保护的后备保护及并联电容补偿装置内部部分接地短路故障的保护。
3、谐波过电流保护:谐波过电流保护用于并联电容补偿装置的高次谐波过电流的保护按流入并联电容补偿装置的高次谐波允许值进行整定,延时后切除补偿装置。
4、差流保护:差流保护作为并联电容补偿装置接地故障的主保护。
5、差压保护:差压保护作为电容器内部故障的保护。
6、失压保护:失压保护在母线失压时动作,切除并联电容补偿装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 供电车间()对管内牵引变电设备进行一次全
- 在蓄电池组和整流器回路应测量()直流电流
- 回流线、保护线、架空地线、架空避雷线距固
- 什么是补偿装置的a值、b值?
- 简述110kV电源进线失压的原因。
- 变电事故处理的原则是
- 牵引变电所的电气主接线反映了牵引变电所的
- 在正常情况下,火花间隙可以保证支柱与钢轨
- 如何躲过励磁涌流?
- 120km/h及以下运行区段,锚段长度在
- 调度端系统根据主机情况的不同,一般分为(
- 遇有雷雨、大雪、浓雾或风力在()级及以上
- 接触网器材要有足够的机械强度和电气强度,
- 冬季温度变化大,随时要增减衣服,防止()
- 供电部门各单位应对全体职工进行安全生产教
- 简述作业车空压机故障应急处置
- 回流线、保护线、()、架空避雷线距固定接
- 为改善零件连接的电器和机械性能,零件与线
- 高速铁路接触网的结构高度一般为()m。
- 系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗会出