试题详情
- 简答题惰气发生装置的甲板总管惰气低于200mm(PAL-6.32)可能原因是什么?
-
原因:
(1)由于货油舱盖泄漏惰气压力降到报警点以下;
(2)控制器PIC-3.45设定值太低;
(3)油舱惰化时,甲板总管关断阀未打开;
(4)惰化时释放阀未关闭;
(5)供气管线上主控制阀关闭划粘住;
(6)惰气总管与压力变送器(PT-3.45)之间的取样管线堵塞;
(7)变送器故障;
(8)压力变送器(P/16.32)故障;
(9)多通道记录仪上报警设定值不正确;
(10)报警系统误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看