试题详情
- 简答题差压流量计如果长期工作在满量程的30%以下一般不宜使用,为什么?如果出现这种情况该如何处理?
-
国标规定:节流装臵适用的流量比高于30%(Qmin/Qmax=1:3)。这是因为差压与流量的平方成正比,流量比低于30%,精度就不能保证。另外,当流量比小于30%时,雷诺数往往低于界限雷诺数,流量系数不是常数,造成测量不准。
出现这种情况时,可作如下处理:
a)艺允许降低最大流量,而且雷诺数足够大,则可以改孔板或差压解决;
b)改用其它类型流量计。 关注下方微信公众号,在线模考后查看