试题详情
- 简答题如图所示某降压变电所装设一台容量为20MVA、电压为110/11kV的变压器,要求变压器低压侧的偏移在大小负荷时分别不超过额定值的2.5%和7.5%,最大负荷为18MVA,最小负荷为7MVA,cosφ=0.8,变压器高压侧的电压在任何运行情况下均维持107.5kV,变压器参数为Uk%=10.5,Pk=163kW,励磁影响不计。试选择变压器的分接头。
比较可知,所选择的分接头满足调压要求。关注下方微信公众号,在线模考后查看