- 简答题母差保护CT回路切换不正确的现象及处理方法?有哪些危害?
- 现象:警铃响,交流回路断线及母差直流回路断线光字牌来,母差保护屏LJS继电器励磁。处理方法:将CT切换连片按正确运行方式切换到正确位置,切换过程中应将母差保护退出运行,首先将CT连片一层投短接位置,严防造成CT二次开路,切换正确后,光子牌消失,LJS继电器失磁,联系值长测差流合格,投入母差保护。危害:母差保护被闭锁母线故障后不能正确动作。