简答题说明电流互感器二次发生开路时的处理方法。
  • 处理方法:
    (1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一组电流回路、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。
    (2)尽量减少一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,并停电检查处理(如有旁路,可采用旁路供电,保证供电的可靠性)。
    (3)尽量设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。若短接时有火花,则说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找;若短接时无火花,可能是短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。
    (4)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有否工作时触动过的部位。对检查出的故障,能自行处理的可立即处理,然后投入所退出的保护,若开路点在互感器本体的接线端子上,应停电处理。若是不能自行处理的故障或不能自行查明的故障,应向上级汇报,派人检查处理,此时应先将电流互感器二次短路,或转移负荷,停电处理。
    (5)在短接二次回路时,工作人员一定要坚持操作监护制,一人操作,一人监护,并与带电设备保持适当的安全距离。操作人员一定要穿绝缘靴、戴绝缘手套和带绝缘把手的工具。禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作。
    (6)当电流互感器发生下列故障时,应立即向上级汇报,并切断电源再行处理。
    1)内部发出异味、冒烟、着火;
    2)内部有放电现象、声音异常或引线与外壳间有火花放电现象;
    3)主绝缘发生击穿,造成单相接地故障;
    4)充油式电流互感器漏油、漏胶。