试题详情
- 简答题 长乐市拉丁酒吧位于福建省福州市长乐市郑和路178号,郑和小区一期居民住宅楼(6层)1号楼和2号楼之间的连接体(2层)的首层,层高5.30m,建筑面积229m2,场所内局部设置夹层,夹层面积84m2。该酒吧所在建筑为框架结构,共2层,原设计为车库及办公用房,地上一层出租作为酒吧经营使用。该酒吧装修改造时将窗户进行封闭,设置环形阁楼,首层通往阁楼的楼梯坡度较陡,在走道上无序摆放桌椅,疏散出口设置屏风,遮挡安全出口,安全疏散门未向外开启。在顶棚和四周墙体大量敷设聚氨酯泡沫作为吸音材料。该酒吧为独立防火分区,其东面、西面各有一个出口,场所内设有室内消火栓和配置了手提式灭火器,未设火灾自动报警和自动喷水灭火系统。该酒吧于2008年5月份开业经营,其内装修工程经消防审核,但未经消防验收。 2009年1月31日晚,酒吧内顾客为庆祝生日于23时55分左右开始燃放烟花。23时56分11秒,烟花刚燃放完毕,有顾客发现酒吧顶棚有火花蔓延,随后拔打“119”报警。23时57分42秒,当地公安局110指挥中心接到报警,立即调度当地消防大队一中队5辆消防车、25名官兵赶赴现场救援。消防官兵于2月1日0时4分到达现场,经现场询问和火情侦察,发现酒吧一层中部有明火,内部烟雾浓、能见度低,且有众多人员被困。火场指挥员按照“救人第一”的指导思想,立即成立3个搜救小组、1个灭火小组和警戒保障小组实施灭火救援,并打开酒吧前后门进行排烟。0时20分,将火灾扑灭,共救出22名被困人员。 火灾共造成15人中毒死亡、22人受伤,烧毁电视机、音像灯光设备等物资,火灾直接财产损失109702元。 根据以上情景,回答下列问题。 火灾属于什么等级火灾事故?
- 根据题干描述,火灾属于重大火灾。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 设置在多层民用建筑内的燃油或燃气锅炉:油
- 公共娱乐场所的主要出入口应设置()。
- 净高6m以下的室内空间,顶棚射流的厚度通
- 水喷雾灭火系统的报警阀应进行()试验。
- 厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度
- 设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网
- 在对水喷雾灭火系统的报警阀组检测验收时,
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国
- 下列需设二个安全出口的有( )。
- 下列情况应设置防烟楼梯间的是()。
- 太行明珠巴公镇,位于山西省晋城市太
- 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应
- 细水雾灭火系统对于干式和预作用系统,除要
- 干式报警阀组,开启末端试水装置1Min后
- 下列关于机械排烟系统要求错误的是()
- 1-7某多层丙类仓库地上4层,耐火
- 爆破作业人员培训后的考核由()组织。
- 以下()位于两个安全出口之间的疏散门距离
- 中倍数泡沫灭火系统中,()主要适用于四
- 湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范