- 简答题35kV变电站精益化管理评价流程是怎样规定的?
-
1.每年12月31日前,运维单位组织编制下一年自评价工作方案。
2.每年1月至9月,运维单位组织专业人员开展自评价,对发现的问题进行整改。
3.每年9月30日前,运维单位向地市公司运检部报送参评站名单,参评变电站应为本周期内已开展自评价的全部变电站。
4.每年10月至11月,地市公司运检部从各单位参评变电站中抽选1座变电站,组织评价专家赴变电站现场开展为期1周的评价,评价完成后反馈问题清单。
5.每年11月至12月,地市公司运检部组织专家对各单位有异议的问题进行评审。消除异议问题后,进行当年精益化工作总结和排名。 关注下方微信公众号,在线模考后查看