- 简答题简述在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
- 变压器差动保护在运行中有以下情况之一时应停用:
1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时;
2)继电保护人员测定差动回路相量及压差时;
3)差动电流互感器一相断线或回路开路时;
4)差动回路出现明显的异常现象时;