- 简答题出现顶盖水位异常的现象有哪些,应如何处理?
-
1.现象:
A.顶盖备Ⅰ或备Ⅱ水位简报信息。
B.顶盖水位数字显示大于1.0m。
2.处理:
A.查顶盖泵是否有二台启动(备II水位三台泵启动),若未启动,应先手动启动,再查不启动的原因。
B.若泵在启动,水位不下降,应检查水泵的抽水效率、是否抽空。
C.若水泵抽空、水泵密封处漏水过大,应做相应的处理。
D.检查密封水压是否正常,顶盖甩水是否过大。
E.如三台泵已启动,水位仍不下降,可调整机组工况,如仍然无效,将机组负荷降至空载,及时汇报处理,并随时做好停机准备。停机后,若顶盖漏水过大应投入围带。 关注下方微信公众号,在线模考后查看