试题详情
- 简答题如何组织用户工程的查验送电?
-
组织用户新装送电工作程序如下:
1)用户提供下列资料后,再组织进行竣工检查
①竣工报告;
②符合现场的一、二次图纸;
③电气设备出厂说明书和出厂试验报告;
④现场操作和运行管理的有关规程及运行人员名单;
⑤安全工具、试验报告、及隐蔽工程报告。
2)接到述资料后,组织供用电单位,设计施工单位有关人员到现场验收召开启动会,提出检查意见,确定改进办法和完成日期,确定送电日期、经各方同意后签发会议纪要。
3)用电单位按纪要内容改进完成后,进行复查。
4)用电监察人员按确定送电日期,组织按装电能表,定量器和继电保护调试。
5)将有关电力调度单位制订的送电批准书或调度协议,送有关单位。
6)准备工作完成后,用电监察和有关人员到现场参加送电的指导工作,按规定步骤送电完成后,查看所有设备、仪表、计量应正常,并做好有关记录,将有关公事票转送有关单位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看