试题详情
- 简答题必须取得认证机构的批准后才能实施变更的三大关键元器件是哪些?它们的变更有哪些要求?
- 1.母排、进线单元的主开关、绝缘支撑件。
2.进线单元主开关变更:
1)进线单元主开关应符合相应产品标准的规定;
2)若进线单元主开关的变更引起主回路电气结构(如母排布置)发生变化时,应做短时耐受电流验证试验及温升试验。
3.母排的变更:
1)母排应符合GB5585产品标准的规定;
2)提供符合GB5585规定的由经CNAS认可的试验室出具的4年之内的有效的母排试验(或检测)报告,或做母排温升试验。
4.绝缘支撑件的变更:
1)绝缘支撑件应符合JB/T10316产品标准的规定;
2)提供符合JB/T10316规定的由CNAS认可的试验室出具的4年之内的有效的绝缘支撑件的试验(或检测)报告,或做绝缘支撑件间隔距离最大的母排的短路强度试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看