试题详情
- 简答题 背景 某公司分包承建一医院的机电工程,工程内容包括变配电所及其他建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等,其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件,由业主方运行管理。安装时由于处理变压器漏油而停工3天,在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工,启动整个单位工程的竣工验收。 判定变配电所是否可以验收的依据是什么?
- 变配电所是否可以竣工验收要依据相关文件进行判定,包括:批准过的设计文件(施工图纸、设计说明书、施工过程中设计变更通知书)、签订的施工合同、设备的技术说明书、施工质量验收规范及质量验收标准。判定的目的是确认工程是否完工、质量是否符合标准和规范要求。