试题详情
- 简答题试比较放射式接线和树干式接线的优缺点及适用范围。
-
放射式接线的线路之间互不影响,供电可靠性较高,便于装设自动装置,保护装置也比较简单,但是其高压开关设备用得较多,且每台断路器须装设一个高压开关柜,从而使投资增加。而且在发生故障或检修时,该线路所供电的负荷都要停电。
树干式接线与放射式接线相比,具有以下优点:多数情况下,能减少线路的有色金属消耗量;采用的高压开关数较少,投资较省。但有以下缺点:供电可靠性较低,当干线发生故障或检修时,接于干线的所有变电所都要停电,且在实现自动化方面适应性较差。要提高其供电可靠性,可采用双干线供电或两端供电的接线方式。
高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式或环形配电,这比较经济。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 三相短路电流的最大值出现在短路0.1秒的
- 下列对谐波的影响描述正确的是()。
- 某供电系统,已知系统出口高压断路器为SN
- 什么叫电压偏差?如何减少电压偏差?
- 环形接线()。
- 计算负荷是通过负荷的统计计算求出的、用来
- 变配电所的总体布置,应满足()的要求。
- 关于成组的用电设备,下列说法哪些是正确的
- 通常情况下不应设置单相剩余电流保护器的有
- 工厂自备电源有()、()。
- 负荷曲线按时间范围分为()
- 交流操作电源供电的继电保护装置主要有()
- 当中性点不接地系统发生单相接地时()。
- 工厂供电系统的直流操作电源主要由()、(
- 白炽灯的特点()。
- 什么叫内桥式接线和外桥式接线?各适用于什
- 二项式系数法适用于计算设备台数不多,而且
- 定时限过电流保护装置的动作时限的整定必须
- 电力负荷有两种定义来分为:一指耗用电能的
- 工厂供电,也称工厂配电,是指工厂所需电能