试题详情
- 简答题南京地铁二号线及南延线框架保护有哪几套?并简述各自动作情况。
-
有电压型框架保护、FP-1型框架保护、FP-2型框架保护共3套。
电压型框架保护动作:造成35KV整流机组开关、直流进线开关和直流馈线开关共8个开关跳闸;
FP-1型框架保护动作:造成35KV整流机组开关、直流进线开关共4个开关跳闸;
FP-2型框架保护动作:造成35KV整流机组开关、直流进线开关和直流馈线开关,以及联跳左右邻所相对应的4个开关,共12个开关跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 南京地铁35KV气体绝缘开关柜,按功能分
- 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于()
- 运用中的配电线路和设备,系指()的配电线
- 一般情况下,应对变压器进行哪些项目的测试
- 绝缘导线和裸导线的连接方法是完全一致的。
- 三相绕线式异步电动机,当负载转矩不变而增
- 晶闸管整流电路用于大电感性负载时,为保证
- 直流框架保护分为电压型和()型保护。
- 用具有一定内阻的电压表测出实际电源的端电
- 线路验电时,只要一相无电压,则可认为线路
- 电路如图所示,如果电阻R1
- 为确保供电可靠性,二号线及南延线直流柜后
- 悬式绝缘子多组成(),用于35kV及以上
- 计算题:已知一台变压器额定容量S
- 南京地铁一号线直流框架电流保护,大于()
- 钢锯安装锯条时,锯齿尖应向前,锯条要调紧
- 直流电路如图所示,E=15V,I
- ()工作票应在工作前一日送达值班负责人,
- 南京地铁一号线一台整流变压器二次侧相差(
- 可编程控制器通常用于机床电气的()。