试题详情
简答题试述交联llOkV开敝式电缆终端的安装工艺过程。
  • (1)准备阶段:进行场地和安装工具的准备;(2)安装过程:包括电缆的备制,绝缘处理,应力锥安装和总装配,具体如下:
    1)固定并切割电缆,由临时绑扎支架向上约l775mm处锯断电缆。
    2)剥电缆的塑料外护套,铝护套和绝缘,其具体步骤如下:a.从切割处向下剥去2l40mm长的电缆外护套;b.留280mm金属护套,其余切除;c.留40mm丝纤维带,1其余部分剥除,并在铜丝纤维带端处留lOOmm的铜线,将其翻平铝护套上;d.留73mm半导体纤维带,其余剥除;e.留临时支架向上量1475mm,其余电缆切除,切割面需平整光滑;f.剥切电缆绝缘,剥露导体部分为80mm。
    3)外半导体处理,包括:a.将外半导体刮去,露出聚乙烯绝缘层,不可伤损绝缘层,用砂纸打磨绝缘层表面,使其光滑;b.在与绝缘层相临的外半导体处,作一个20mm的斜坡,需圆滑平整。
    4)内半导体导层和屏蔽的处理,包括:a.用丙酮清洁绝缘及内半导体层表面;b.均匀涂抹半导体漆;c.包绕半导体带;d.半搭包绕1层屏蔽网带;e.在屏蔽网带外半搭盖包绕PVC层1层。
    5)装配应力锥,包括:a.在交联聚乙烯绝缘表面以及应力锥内表面均匀涂抹薄层硅油;b.在绝缘上套入预制应力锥;c.在导体接线梗压接上,导体间隙部分包绕4-6层2号带。
    6)总装,包括:a.清洁环氧绝缘以及瓷套管的表面;b.将环氧绝缘套上“0”形圈,固定到瓷套管上;c.在支架上装好支撑绝缘子;d.清洁应力锥及环氧绝缘表面,在应力锥外面及环氧绝缘内表面涂抹硅油;e.将瓷套管慢慢套入支撑绝缘子上;f不加“0”形圈,临时将瓷套管上口金属压盖固定,将导体接线梗顶端至金属压盖平面的间距调整到117±5mm;g.套入“0”形圈,用法兰将应力锥紧固装置推上,同时将弹簧卡子装到法兰上,用螺丝杆慢慢将法兰收上去。
    7)填充复合物,包括:a.打开临时固定在瓷套管上的金属盖,缓慢地向瓷套管内浇人绝缘剂,以免产生大量气泡。
    8)金属上盖,包括:a.用清洁剂将金属顶盖、垫圈及导体接线梗清洁处理;b.用螺杆将金属顶盖紧到瓷套管,套上垫圈、垫片;C.用螺杆将夹固卡环紧到金属顶盖上,套上垫片、垫圈;d.调节固定螺丝把金属顶盖,固定卡环与收紧夹收紧保持ll7mm间距。
    9)屏蔽处理,包括:从金属护套顶口向下20mm长范围内搪错;b.将屏蔽网下部留出部分与铜丝扎线固定到护套上,同时将纤维铜丝带内拉出的钢丝也一起扎固,并与金属护套焊连;c.半搭盖包绕PVC自粘带1层;d.套上O形圈,将尾管与绝缘法兰固定,将尾管底口空隙内填以铅垫片。
    10)密封,包括:a.搪制铅封;b.用浸透环氧树脂的玻璃丝带半搭包绕3—4层;c.半搭盖包绕1层PVC自粘带后再包绕VUL-CO带2层。
    11)接地线处理,包括:a.剥去接地线绝缘,用专用工具将接线端子压到接地线上;b.用螺栓将接地端子收紧在尾管上的接地桩头上。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看