- 简答题直流电源系统采用三相无中线供电方式(额定线电压380V),电源效率为0.93。电源系统在输入电压范围±20%内可长期工作。电源系统满功率输出1000A,输出电压48V。交流输入电缆电流密度按3A/mm2选择。请计算系统交流侧输入电缆线径。
- 计算输入电缆承受最大电流,应为在最低输入电压,负载最大输出功率条件下输入电流。
最低输入电压380*0.8=304V
负载最大输出功率:1000*48=48000W考虑效率,电源最大输入功率应为:48000W/0.93=51613W
电源每相输入最大电流为:51613/304÷1.732=98A电缆所需线径为98/3=33mm2 关注下方微信公众号,在线模考后查看