试题详情
简答题开关柜全面巡视项目及要求有哪些?
  • 全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目:
    1、开关柜出厂铭牌齐全、清晰可识别,相序标识清晰可识别。
    2、开关柜面板上应有间隔单元的一次电气接线图,并与柜内实际一次接线一致。
    3、开关柜接地应牢固,封闭性能及防小动物设施应完好。
    4、开关柜控制仪表室巡视检查项目及要求:
    1)表计、继电器工作正常,无异声、异味;
    2)不带有温湿度控制器的驱潮装置小开关正常在合闸位置,驱潮装置附近温度应稍高于其他部位;
    3)带有温湿度控制器的驱潮装置,温湿度控制器电源灯亮,根据温湿度控制器设定启动温度和湿度,检查加热器是否正常运行;
    4)控制电源、储能电源、加热电源、电压小开关正常在合闸位置;
    5)环路电源小开关除在分段点处断开外,其他柜均在合闸位置;
    6)二次接线连接牢固,无断线、破损、变色现象;
    7)二次接线穿柜部位封堵良好。
    5、有条件时,通过观察窗检查以下项目:
    1)开关柜内部无异物;
    2)支持瓷瓶表面清洁、无裂纹、破损及放电痕迹;
    3)引线接触良好,无松动、锈蚀、断裂现象;
    4)绝缘护套表面完整,无变形、脱落、烧损;
    5)油断路器、油浸式电压互感器等充油设备,油位在正常范围内,油色透明无炭黑等悬浮物,无渗、漏油现象;
    6)检查开关柜内SF6断路器气压是否正常,并抄录气压值;
    7)试温蜡片(试温贴纸)变色情况及有无熔化;
    8)隔离开关动、静触头接触良好;触头、触片无损伤、变色;压紧弹簧无锈蚀、断裂、变形;
    9)断路器、隔离开关的传动连杆、拐臂无变形,连接无松动、锈蚀,开口销齐全;轴销无变位、脱落、锈蚀;
    10)断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器等设备外绝缘表面无脏污、受潮、裂纹、放电、粉蚀现象;
    11)避雷器泄漏电流表电流值在正常范围内;
    12)手车动、静触头接触良好,闭锁可靠;
    13)开关柜内部二次线固定牢固、无脱落,无接头松脱、过热,引线断裂,外绝缘破损等现象;
    14)柜内设备标识齐全、无脱落;
    15)一次电缆进入柜内处封堵良好。
    6、检查遗留缺陷有无发展变化。
    7、根据开关柜的结构特点,在变电站现场运行专用规程中补充检查的其他项目。