试题详情
简答题发电机进相运行深度规定及进相运行期间的监视项目?
  • 发电机可以在进相0.95功率因数下,带额定容量长期连续运行。
    发电机进相运行深度规定:
    a)发电机在不同负荷下可吸收系统无功的数值由发电机进相试验确定。
    b)在减少发电机无功接近进相试验值时,操作一定要缓慢;严禁超过其进相试验值运行。
    发电机进相运行期间的监视项目:
    a)发电机的端电压、厂用母线电压不得低于额定值的95%,即发电机端电压不低于19KV,6KV厂用母线电压不低于5.7KV,400V厂用母线电压不低于361V。发电机运行工况应符合容量曲线。
    b)发电机冷却水系统的压力、流量、温度正常;氢气压力、纯度及冷、热氢温度正常。
    c)发电机定子线圈、定子铁芯温度正常,各部温度、温差或温升不超过规定值。
    d)进相运行应保证发电机的静态稳定性,功角不超过70度。
    发电机自动励磁调节装置运行正常,过励限制、低励限制、电压/频率限制、失磁保护满足进相运行的要求且投入正常。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题