试题详情
- 简答题 某钢筋混凝土框架结构的大型博物馆,总建筑面积15658m2,地上建筑面积11573m2,地下建筑面积4085m2,占地面积7.65km2,建筑高度23.30m,地上4层,地下1层,属于大型多层建筑。该博物馆耐火等级为一级。地下1层主要功能为文物出入区及博物馆辅助用房、会议室等,其中地下1层有1个防火分区与首层中庭景观水池连通,火灾时利用防火卷帘与其他分区分隔;地上1层主要功能为门厅、共享中庭、临时展厅、文博书店、茶座以及贵宾接待厅等;地上2层为常设展厅;地上3层为网络机房、多媒体教育和图书资料等;地上4层为文物修复、考古标本库和办公区等。该博物馆设有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、超细干粉灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。 根据以上材料,回答问题: 该博物馆的防排烟系统应当如何设置?
- 该展览建筑中的中庭;公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间和建筑内长度大于20m的疏散走道及地下或半地下歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施。每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。展厅、办公、会议、书店、茶座等场所,利用靠外墙上的可开启外窗进行自然排烟,排烟窗的面积应占地面面积的2%~5%。中庭体积大于17000m3,其机械排烟换气次数不应小于4次/h,且排烟量不应小于102000m3/h。走道、地下室等不能利用外墙窗进行自然排烟的场所,应设机械排烟设施,其排烟风机的风量,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h);担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。另外,该建筑中不能直接天然采光和自然通风的封闭楼梯间,应按防烟楼梯间设计,其楼梯间及其前室应设置防烟设施。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 1-7某多层丙类仓库地上4层,耐火等级为二级,建筑高度为24m,
- 消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水系统进行验收前
- 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建
- 某体育馆建筑,总建筑面积为14247.4m2,比赛场地位
- 情景描述 山西应县木塔,始建于辽代清宁二年(公元1056年)
- 1-7某多层丙类仓库地上4层,耐火等级为二级,建筑高度为24m,
最新试题