试题详情
- 简答题动态评价规定:不良工况后、带电检测异常评价、变电设备缺陷评价、检修后评价、新设备首次评价开展时间要求?
-
1.不良工况后、带电检测异常评价应在1周内完成。
2.检修后评价应在工作结束后2周内完成。
3.变电设备缺陷评价
A.危急缺陷应立即开展动态评价工作。
B.严重缺陷应在24小时内完成动态评价。
C.一般缺陷应在1周内完成动态评价。
4.新设备首次评价应在设备投运后1个月内组织开展并在3个月内完成。 关注下方微信公众号,在线模考后查看