试题详情
- 简答题国家标准〈砌体结构设计规范〉(GB50003-2001)中考虑了墙梁组合作用,底部框架-抗震墙砌体结构的钢筋混凝土托墙梁是否可以考虑共同作用对地震作用进行折减?
- 从试验室的试验和有限元分析的结果看,墙梁组合作用十分明显,但其受力状况也是非常复杂的。考虑到实际地震作用与试验室条件的差异,地震时梁上的墙体严重开裂,或者出平面倒塌,震害十分严重。底框结构的托墙梁与非抗震设计时的墙梁受力状态有所差异。当按静力方法计算有框架柱落地的托梁与上部墙体的组合作用时,从安全角度考虑,应调整计算参数。GB50011规范在7.2.5条的条文说明中,给出了当托墙梁上部各层墙体不开洞和在跨中1/3范围内开下一个洞口的情况下,弯矩计算的简化、偏于安全的方法。在对托墙梁进行剪力计算时,由重力荷载产生的剪力不折减。