试题详情
- 简答题为什么带速饱和变流器的差动继电器能有效地躲过暂态不平衡电流的影响?而又不能躲过稳态不平衡电流?
-
当含有非周期分量的暂态不平衡电流通入带速饱和变流器的差动继电器后,其铁芯中的磁通量密度按局部磁滞回线变化,磁通量密度变化△B很小,副边感应电动势也很小,故能有效地躲过暂态不平衡电流的影响。
稳态不平衡电流因非周期分量已衰减至零,呈周期性变化,通入速饱和变流器后,其铁芯中的磁通量密度B按全磁滞回线变化,相应的△B很大,故不能躲过稳态不平衡电流的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看