- 简答题在什么情况下完全电流差动母线保护的灵敏性不能满足要求?为什么?如何解决?
-
当母线上连接元件较多时
当发生区外短路,因故障线路短路电流很大.可能导致该线路电流互感器铁芯严重饱和,致使流人差动继电器的不平衡电流很大,为避越它的影响,增大起动电流,则使保护的灵敏性降低,甚至不能满足要求。
可采用电压差动母线保护、具有比率制动特性的电流差动母线保护或电流比相式母缓保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看