简答题说明进行自然循环汽包锅炉水压试验的具体操作步骤。
  • (1)锅炉水压试验前,运行人员应按锅炉启动检查票中“水压试验”一栏进行检查,并做好记录;试验由运行人员操作,检修及有关人员参加;与单元长联系,做好其他准备工作。
    (2)锅炉一次汽系统的水压试验:
    1)在锅炉已上水至汽包可见水位的基础上,用电动给水泵继续向锅炉上水,对过热器部分充水,直至各过热器空气门见水后逐个关闭。
    2)当所有过热器系统空气门关闭后,锅炉开始升压,用给水小旁路电动门控制升压速度。当压力升至与电动给水泵转速对应的压力时,小旁路电动门全开,此后用给水泵勺管调整升压速度。
    3)压力从0升至9.8MPa时,升压速度控制在0.25MPa/min;压力升至0.98MPa时,稳定15min,检查无异常后继续升压;压力升至9.8MPa以上时,升压速度应控制在0.2MPa/min。当压力达到6MPa和12MPa时,均应暂停升压并进行检查,观察压力变化无异常后,方可继续升压。
    4)升压至汽包工作压力后,停止升压,关闭小旁路电动门,对锅炉进行检查。如需要做超压试验时,当压力升至汽包工作压力,经检查无问题后,以小于0.2MPa/min的速度继续升压至试验压力;如不做超压试验,则关闭进水门,停止给水。观察锅炉压力变化,5min内压力下降不超过0.5MPa为合格。
    5)水压试验完毕后,应缓慢开启过热器系统疏水门进行泄压,压降速度应控制在0.3~0.5MPa/min;当压力降至0.1~0.2MPa时,开启过热器系统空气门及疏水门。