试题详情
- 简答题对于由3U0构成的保护的测试,有什么反措要求?
-
对于由3U0构成的保护的测试,有下述反措要求:
(1)不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路良好。
(2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U0构成的方向保护的极性关系正确。
(3)可以对包括电流、电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
(4)最根本的办法是查清电压互感器及电流互感器的极性,以及所有由互感器端子到继电保护屏的连线和屏上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。 关注下方微信公众号,在线模考后查看