试题详情
简答题某预应力混凝土屋架,采用机械张拉后张法施工,孔道长度为29.8m,预应力筋为冷拉Ⅳ级钢筋,直径为20mm,施工现场每根钢筋长度为8m。实测钢筋冷拉率γ为3.5%,冷拉后的弹性回缩率δ为0.4%,螺丝端杆长度为320mm,伸出构件外的长度为120mm,张拉控制应力为0.85ƒpyk(ƒpyk=500N/mm2),张拉程序采用0→1.03σcon,计算预应力钢筋的下料长度和预应力筋的张拉力。
  • 由题可知:构件长度大于24m,宜采用螺丝端杆锚具,两端同时张拉。施工现场钢筋每根长度为8m,则需4根钢筋焊接,则对焊接头数n=3+2=5,每个对焊接头压缩量l0=20.
    则预应力筋的下料长度为: