- 简答题已知变压器高压电容式套管内部温度的计算公式:tT=0.66ts+0.34tw,式中ts为变压器上层油温,tw为空气温度,若现场试验时的变压器上层油温为60℃,空气温度为32℃,试计算高压磁管的内部温度。
-
高压套管的内部温度为:
tT=0.66ts+0.34tw=0.66×60+0.34×32=50.5℃
高压套管的内部温度为50.5℃ 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 计算题:处于清洁区(0级,&lambd
- 50%冲击击穿电压是指在多次施加电压时,
- 按南网“预试”规程要求耦合电容器和电容式
- 电感在直流电路中相当于()。
- 兆欧表使用前,首先要做好各种准备,以下正
- 工频耐压时如果在试验变压器初级绕组上突然
- 在含有非线性电感的谐振回路中,产生K次谐
- 电流互感器一次绕组与母线等一起进行交流耐
- 六氟化硫的熔点为()℃,可作为-45~0
- 在交流耐压试验时,真空断路器断口内发生电
- 工频高压试验变压器的特点是额定输出()。
- 变电所出现直流电源间断时,将造成()。
- 导线切割磁力线时产生的感应电动势与磁场的
- 油品烃类氧化所需能量较少,在室温以下就能
- 发电机产生轴电压的主要原因是什么?
- 绝缘油在电弧作用下产生的气体大部分是()
- 电力系统在高压线路进站串阻波器,防止载波
- 为了测量变压器在温升试验中的铁芯温度,将
- 采用直流压降法进行直流电阻测试,如电路连
- 发电机或油浸式变压器绝缘受潮后,其绝缘的