试题详情
- 单项选择题 某一供电系统如图所示,工厂的变电所分别由电网及发电厂各来一回110kV电源,在110kV母线并网运行,变电所内装设一台31.5MVA,110/10kV,uK2%=10.5变压器,电网各参数标明在图上。计算取基准容量Sj=100MVA。 K2点三相短路时总的超瞬态短路电流周期分量有效值I″K2为()。
A、12.56kA
B、9.34kA
C、11.11kA
D、10.87kA
- C