试题详情
简答题假如7PS雷击后造成高压部分全停电或部分停电对其进行处理?
  • 处理
    立即汇报值长;
    检查表计、信号指示、继电保护动作掉牌情况、开关动作情况及其它现象,正确判断事故范围和性质,并解除报警。
    如果事故对人身和设备安全有严重威胁时,应立即解除这种威胁(迅速切除故障点,使之与其它供电设备隔离)。
    因雷击造成高压部分全停电的,若进线带电,立即重合闸一次,能合上则按高压全失电处理;一次合不上,不得合第二次。
    若进线带电,如果两段都不能合上,应将所有开关断开,然后检查高压母线的绝缘,绝缘良好的可逐步恢复送电,具体按高压全失电处理。
    若进线不带电,应立即联系上方检查母线带电情况,并及时送出进线回路电源,然后按高压全停电的情况处理。
    因雷击造成一段失电的,可按照部分停电的情况处理。
    因雷击造成设备损坏的,应立即切除这部分设备,并及时联系相关单位及人员处理。