试题详情
- 简答题油断路器起火爆炸的原因有哪些?
-
油断路器在运行中发生起火爆炸,是高压配电装置中最严重的事故之一。发生的原因一般有以下几点:
(1)油箱内油面过高或过低。
(2)油断路器本身开断能力不够,电弧不能迅速熄灭,使油箱内的油过热,分解出大量的气体,致使油箱压力过大,最后导致起火爆炸。
(3)分断短路电流的动作迟缓,使电弧长时间燃烧,内部压力急剧增加。
(4)外部套管破裂,引起内部污秽和受潮,造成闪络放电,使内部燃烧。
(5)油箱内油质低劣或受潮,使绝缘严重下降,造成闪络放电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看