- 简答题油断路器分闸失灵的原因有哪些?
-
油断路器在运行中分闸失灵的原因,一般是电气回路故障或机械部分故障造成的。
电气回路故障
1、操作回路熔丝熔断或分闸回路元件接触不良、断线等。
2、直流电源电压过低,超出了其允许变动范围。
3、分闸线圈断线或烧毁。
4、油断路器低电压分闸动作性能不好。
5、辅助触头接触不良。
机械传动故障
1、分闸顶杆脱落或卡住。
2、三连板三点过低,分闸锁钩或合闸支架吃度太大。