试题详情
- 简答题配电自动化有哪些建设模式?
-
配电自动化有简易型、实用型、标准型、集成型和智能型五种实现方式。
(1)简易型方式。适用于单辐射或单联络的配电一次网架或仅需故障指示功能的配电线路,对配电主站和通信通道没有明确的要求。
(2)实用型方式。适用于通信通道具备基本条件,配电一次设备具备遥信和遥测(部分设备具备遥控)条件,但不具备实现集中型馈线自动化功能条件的地区,以配电SCADA监控为主要实现功能。
(3)标准型方式。标准型配电自动化系统是在实用型的基础上增加基于主站控制的馈线自动化功能,一般需要采用可靠、高效的通信手段,配电一次网架应该比较完善且相关的配电设备具备电动操作机构和受控功能。
(4)集成型方式。集成型是在标准型的基础上,通过信息交换总线或综合数据平台技术将企业里各个与配电相关的系统实现互连,最大可能地整合配电信息、外延业务流程、扩展和丰富配电自动化系统的应用功能,全面支持配电调度、生产、运行以及用电营销等业务的闭环管理,同时也为供电企业的安全和经济指标的综合分析以及辅助决策而服务。系统结构完整、自动化程度高、管理功能完善、运行方式灵活,建设成本高。。
(5)智能型方式。智能型是在标准型或集成型配电自动化系统基础上,扩展对于分布式电源、微网以及储能装置等设备的接入功能,实现智能自愈的馈线自动化功能以及与智能用电系统的互动功能,并具有与输电网的协同调度功能,以及多能源互补的智能能量管理分析软件功能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看