试题详情
- 简答题变压器保护动作跳闸如何处理?
-
变压器故障跳闸后,应该根据继电器保护动作情况及外部现象判断故障原因,进行处理:
(1)变压器的差动或瓦斯保护其中之一动作时,则在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体,并按有关规程规定进行检查试验,证实变压器内部无故障及保护正常后,可将主变恢复运行。
(2)变压器的差动和瓦斯保护同时动作,在未查明原因并消除故障之前,不得送电。
(3)变压器后备保护动作,经检查变压器外部无异状,可以试送一次,若无异常现象可继续运行。
(4)如线路故障、保护越级动作引起变压器跳闸,则在故障线路开关切开后。可将变压器恢复运行。
(5)若人员过失,造成变压器跳闸,经调度员同意可将变压器恢复运行。
(6)变压器瓦斯保护信号动作时,应查明信号动作的原因,如瓦斯继电器内的气体是无色无臭而不可燃的,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行。
(7)如果是变压器承受较大的出力或近区短路造成后备保护动作,需对主变做必要的试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看