试题详情
- 简答题简述试运调试步骤。
-
(1)人员到位,各要点站岗人员分配合理;
(2)打开通向储气系统的高压阀门,按程序启动压缩机,向储气球罐充气,同时调整进站调压阀,调整进气至规定压力;
(3)按工艺要求对储气系统及管路进行置换;
(4)储气系统置换完后继续充气,将其充至规定压力;
(5)向汽车加气;
(6)设备运行中,观察各设备运行状况,并做好记录;
(7)按规程要求,短暂开启紧急放空阀门,观察是否可靠,畅通。 关注下方微信公众号,在线模考后查看