试题详情
- 简答题为保证运行维护工作顺利开展,开通前,施工单位应向设备接管单位提供哪些技术资料?
-
(1)竣工工程数量表;
(2)管内的供电分段示意图;
(3)管辖范围内的接触网平面布置图、装配图、安装曲线、接触线磨耗换算表;
(4)施工装配计算结果(含支持装置、吊弦等);
(5)开通前,接触网动态检测的原始精测资料(包括导高、拉出值等);
(6)主要设备、零部件、金具、器材的技术规格、合格证、出厂试验记录、使用说明书;电缆的相关资料;对在产品上显示不出工厂标志的器材(例如各种线索),应按生产厂家列出具体安装地点;
(7)跨越接触网的架空线路(主要包括架空线路位置、电压等级、导线高度、规格型号、产权单位及联系方式等)和跨线桥(主要包括跨线桥位置、最近的桥墩距线路中心的距离,跨线桥净高、接触网带电部分距跨线桥最小距离、产权单位及联系方式等)有关资料。
(8)工程施工记录。主要有:隐蔽工程记录、确认后的轨面标准线(有砟)、轨面标高记录(整体道床线路精测网提供的轨面高程)、侧面限界、外轨超高记录等;
(9)设备维护手册。(1)竣工工程数量表;
 关注下方微信公众号,在线模考后查看