简答题省煤器管损坏现象、原因及处理?
  • 现象:
    1.汽包水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量。
    2.省煤器泄漏处有异音,从孔、门及烟道不严密处有烟气和蒸汽喷出,严重时,省煤器处有灰水溢出。。
    3.省煤器后烟温差增大,泄漏侧烟温降低。
    4.炉膛负压不稳,引风机静叶不正常开大,电流增加。
    原因:
    1.管子制造、安装焊接质量不佳,管材不合格。
    2.给水品质不合格,管内结垢、腐蚀。
    3.管内有杂物堵塞或干烧,造成管子过热。
    4.飞灰磨损严重导致管壁变薄或省煤器处发生二次燃烧损坏管子。
    5.吹灰器安装不当或吹灰器未及时退出,吹坏省煤器。
    处理
    1.立即汇报值长,加强监视、检查。
    2.若泄漏不严重,汽包能维持正常水位时,应减负荷滑压运行,尽量降低汽压,加强对空预器的吹灰,根据泄漏量,决定电除尘的投退。根据燃烧情况及时投油助燃,并请示值长要求停炉。
    3.若省煤器爆管,无法维持汽包水位,引起MFT,按MFT处理。
    4.停炉后,应继续上水,上水至汽包高水位,控制汽包上、下壁温差在56℃以内,若汽包水位无法回升时,停止进水,不得开启省煤器再循环门。
    5.停炉吹扫后,保留一台引风机运行,待炉内水汽基本排尽后停运。