试题详情
- 简答题阀短路保护的目的和原理是什么?
- 保护目的是保护晶闸管换流器免受故障造成的过应力,其工作原理是利用阀短路、换流器交流测相间短路或阀厅直流端出线间短路时换流器交流测电流大于直流测电流的故障现象作为保护的判据。在正常运行时,这些电流是平衡的;当发生阀短路时,故障阀和正在换相的正常阀流过高幅值电流;如果同一个三脉动阀组内第三个阀被触发,这种大电流也将流过这个阀;为避免这种情况,在第三个阀触发前,快速的检测故障,并且不投旁通对,立即闭锁换流器。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 控制系统有哪些自检功能?
- 变压器的全绝缘是指绕组的所有出线端都具有
- 蓄电池安装过程及完成后室内禁止()。
- 邻近带电体作业时,可以不全过程设专人监护
- 下列哪项不属于阀短路保护的动作后果()。
- 阀控单元由4块()PS900、24块I/
- 滤油机及油系统的金属管道应采取防()的接
- 下列哪些属于阀解锁的前提条件()
- 与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作
- 换流变的重瓦斯和差动保护同时动作跳闸,未
- 可控硅投运前必须具备哪些条件?
- 直流场中性线冲击电容器发生故障时,不允许
- 串联电抗器经常用于无功补偿,并联电抗器通
- 电抗器安装吊具应使用产品专用吊具或()认
- 母线架设应统一指挥,在架线时导线下方不得
- 直流输电的自动再起动过程是什么?
- 工业消防水池不能补水,应当怎么处理?
- 限流电抗器:主要限制电力系统中的短路电流
- 换流变压器、平波电抗器消防系统误喷水如何
- 普通重合闸的复归时间取决于重合闸中电容的