- 简答题检测某SF6断路器的导电回路电阻超标,试分析可能的原因有哪些?怎样进行处理?
-
故障原因:
(1)触头连接处过热、氧化,连接件老化。
(2)触头磨损。
处理方法:
(1)触头连接处过热、氧化或者连接件老化,则拆开断路器,按规定的方式清洁、润滑触头表面,重新装配断路器并检查回路电阻。
(2)触头磨损,则对其进行更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看