- 简答题请写出HYDAC水冷温度比较故障检查步骤
-
检查步骤:
(1)检查水冷系统进阀压力和出阀压力是否正常,如果进阀压力低于1.8bar左右时给系统补水;如果进出阀压力高于1.8bar清洗变流器锥型滤网。(2)检查三通阀,拆开检查内部阀芯如果生锈了更换新的三通阀。 关注下方微信公众号,在线模考后查看