试题详情
- 简答题请写出偏航位置故障检查步骤
-
检查步骤:
(1)检查由模块到凸轮计数器的接线,若接线正常,检查凸轮计数器是否能正常工作并检查电阻阻值是否正常,若不正常则证明凸轮计数器的滑线电阻损坏,若以上检查都正常,则可以拆下凸轮计数器,旋转凸轮改变电阻看系统显示的偏航位置变化能否正常,不正常则更换相应模块。同时还要检查系统设置的解缆参数是否正确。
(2)检查KL3404的E4通道,测量7号端子电压,如果电压正常,但PLC所读出的位置大于920°,则需更换该模块。
(3)如果电压不正常,检测Gspeed模块和偏航位置传感器的电阻,如果电阻正常,但是Gspeed模块的电压不正常,需更换Gspeed模块。
(4)如果偏航位置传感器的电阻不正常,需更偏航换位置传感器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看