- 多项选择题《国网十八项反措》规定对符合以下条件之一的敞开式变电站应在110-220kV进出线间隔入口处加装金属氧化物避雷器。()
A、变电站所在地区年平均雷暴日大于等于50或者近三年雷电监测系统记录的平均落雷密度大于等于3.5次/平方公里·年
B、变电站110-220kV进出线路走廊在距变电站15km范围内穿越雷电活动频繁(平均雷暴日数大于等于40日或近三年雷电监测系统记录的平均落雷密度大于等于2.8次/平方公里·年的丘陵或山区
C、变电站已发生过雷电波侵入造成断路器等设备损坏
D、经常处于热备用运行的线路
- A,B,C,D