试题详情
- 简答题我国大、中型同步发电机励磁系统基本技术条件(GB 7409-1987)对同步发电机动态响应的技术指标有何规定?
-
⑴同步发电机在空载额定电压情况下,当电压给定阶跃响应为±10%时,发电机电压超调量应不大于阶跃量的50%,摆动次数不超过3次,调节时间不超过10s。
⑵当同步发电机突然零起升压时,自动电压调节器应保证其端电压超调量不得超过额定值的15%,调节时间应不大于10s,电压摆动次数不大于3次。 关注下方微信公众号,在线模考后查看