试题详情
简答题 某地标性办公楼建筑,建筑高度428.5m,总建筑面积33.70万m2,地上108层、地下7层,耐火等级一级。办公楼的屋顶设有直升机停机坪,共设置8个避难层,地下7层至地上17层各层的建筑面积均为4500m2,且均设置3台消防电梯,地上18~108层每层建筑面积均在1500m2与3000m2之间,且均设置2台消防电梯。该办公楼按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。 根据以上材料,回答问题: 对于该办公楼的消防电梯的设置数量、位置、防水排水、载重和速度有何要求?
  • 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,一类高层公共建筑应设置消防电梯;高层建筑消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求,因此该办公楼应设消防电梯,地下7层至地上17层消防电梯的设置数量不应少于3台,地上18~108层消防电梯的设置数量不应少于2台。消防电梯的设置位置应符合下列规定。
    (1)消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
    (2)除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
    1、前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。
    2、前室的使用面积不应小于6.0m2;与防烟楼梯间合用的前室,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)第5.5.28条和第6.4.3条的规定。
    3、除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第5.5.27条规定的虎门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。
    4、前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
    (3)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
    (4)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
    (5)消防电梯的载重量不应小于800kg。
    (6)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
    (7)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
    (8)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料;动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
    (9)消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
    (10)消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题