试题详情
简答题硫回收0.4MPa蒸汽管道4月12日接气时管端法兰呲开的原因是什么?怎么处理的?后果是什么?如何正确接蒸汽?
  • 原因:
    1、管廊0.4Mpa蒸汽管道北端盲管太长,没有导淋,排水不彻底。
    2、接气时阀门开度过大,过快,暖管不彻底,造成水击。
    3、硫回收蒸汽分配缸两道阀间存在死水。
    处理:
    1、蒸汽大量外泄,立即通知调度,硫回收0.4Mpa蒸汽退出管网。
    2、关闭蒸汽分配缸并管网南北两道阀。
    3、打开沿途0.4Mpa蒸汽管廊导淋排水。
    4、硫回收一二三级冷凝器压力自保,若压力低时,打开新配2.5Mpa蒸汽串0.4Mpa蒸汽阀。
    5、排净积水,工艺处理合格后,去掉多余盲管,管端加盲板。
    6、漏点处理完成后,按正常程序接蒸汽。
    影响:
    1、退出管网后,硫回收系统热负荷低,管道及设备保温效果差,容易造成硫磺堵塞,影响系统正常运行。
    2、造成0.4Mpa蒸汽管网压力波动,影响其他蒸汽用户。
    3、蒸汽现场排放,造成蒸汽浪费。
    正确接蒸汽步骤:
    1、检查关闭蒸汽入工段阀,关闭分配缸去系统蒸汽阀。
    2、打开沿途并管网阀前导淋排水,联系调度送气。
    3、打开系统内各蒸汽分路导淋及总管导淋排水。
    4、待蒸汽送到阀前后,关闭入工段阀前导淋。
    5、稍开分配缸南北两道阀暖管,待管导淋排出蒸汽后关闭各导淋,逐渐全开蒸汽入工段阀。