简答题 某排水管道工程采用承插式混凝土管道,管座为180°;地基为湿陷性黄土,工程沿线范围内有一排高压输电线路。项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽,用起重机下管、安管,安管时管道承口背向施工方向。开挖正值雨季,为加快施工进度,机械开挖至槽底高程,由于控制不当,局部开挖达200mm,施工单位自行进行了槽底处理。管座施工采用分层浇筑。施工时,对第一次施工的平基表面压光、抹面,达到强度后进行二次浇筑。 项目部考虑工期紧,对已完成的主干管道边回填、边做闭水试验,闭水试验在灌满水后12h进行;对暂时不接支线的管道预留孔未进行处理。 在本工程施工环境条件下,挖土机和起重机安全施工应注意什么?
  • 挖土机应注意:
    ①挖槽时,应在设计槽底高程以上保留一定余量(不小于200mm),避免超挖,余量由工人清挖;
    ②不得掩埋消防栓、管道阐阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用;
    ③挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆1.0m处,严禁机械开挖。起重机应注意:起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定;起重机在高压输电线路附近作业,与线路间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。