试题详情
- 简答题计算题:一条长50km,的35kV配电线路,双回路,采用1GJ-95导线,水平排列,线间距离为4m。试求线路参数(电阻率为31.5Ω•mm2/km,导线直径为13.87mm)。
-
每一回路1km的电阻、电抗和电纳为R0=ρ/S=31.5/95=0.33(Ω/km)
X0=0.1445tg(Dav/r)+0.0157
=0.1445tg[1.26×400/(1.387/2)]+0.0157
=0.429(Ω/km)
B0=[7.58/tg(Dav/r)]×10-6
=[7.58/tg(1.26×400/(1.387/2))]×10-6=2.65×10-6(S/km)
R=R01/2=0.33×50/2=8.25(Ω)
X=X01/2=0.429×50/2=10.7(Ω)
Qc=U2B=352×2.65×10-4=0.33(Mvar)