- 简答题外窗抗风压性检测结果如何评定?
-
变形检测的评定:注明相对面法线挠度达到L/300时的压力差值±P1
反复加压检测的评定:试件未出现功能障碍和损坏时,注明±P2值,如出现上述情况,记录其部位,以出现功能障碍和损坏时的前一级压力差定级。工程检测如出项上述情况或损坏时的压力差低于或等于设计值时,则判定为不合格。
定级检测的评定:试件未出现功能障碍和损坏时,注明±P3值,如出现上述情况,记录其部位,以出现功能障碍和损坏时的前一级压力差定级。
工程检测的评定:试件未出现功能障碍和损坏时,注明±P3’值,判为满足设计要求,否则为不能满足设计要求。如2.5倍P1低于工程设计要求时便进行定级检测给出所属级别,但不能判为满足工程设计要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看