- 简答题简述隧道初期支护后如果出现大面积渗漏水时将如何处理。
-
可采用径向注浆或初期支护背后回填注浆,并符合下列要求:
(1)径向注浆孔应符合设计要求,一般情况下不宜小于3m;
(2)初期支护背后回填注浆孔深不应小于0.5m;
(3)注浆孔顺序应由水少处向水处进行;
(4)注浆材料宜以水泥类浆液为主,可采用快凝早强水泥;
(5)注浆终压宜为0.5-1.0MPa。 关注下方微信公众号,在线模考后查看