- 简答题再热器水压试验如何进行?
-
1)对参与打压系统进行全面检查。确认已准备好足够的除盐水。
2)确认再热器系统就地(再热器减温水已安装两只不同汽源,精度在0.5级以上的标准压力表。
3)检查再热器进、出口管道上已由检修人员加装了堵板阀。
4)联系检修做好防止安全门动作的保护措施。
5)过热器系统各疏水门应开启。
6)通过再热器减温水管道经打压管路给再热器系统上水打压。
7)A、B侧再热器疏水一、二次手动门全关。
8)B侧再热器减温水一、二次电动门全开,调整门全关备用。
9)A侧再热器减温水一、二次电动门全关,调整门全关
10)关闭A、B侧再热器减温水管道隔离手动门。
11)打开再热器打水压注水一、二次门。
12)上水应为化验合格的除盐水,上水温度40℃-70℃,再热器系统水容积:96.3m3;上水时间:夏季1小时,冬季1.5小时。
13)检查并启动一台给水泵运行,检查给水泵运行正常。用给水泵勺管控制,且给水泵出口电动门全关并手动校紧。
14)试验压力以冷段再热器入口联箱就地压力表读数为准,当压力升到2MPa时,暂停升压,进行一次全面检查,如无缺陷和泄漏可继续升压。
15)当压力升到4.32MPa的工作压力时,停止升压,进行全面检查。决定是否继续升压,做超压试验。
16)压力升到6.48MPa时,应立即停泵,关闭升压控制门,记录时间,在此压力保持5分钟,记录压力下降情况。
17)压力缓慢降到4.32MPa,进行全面检查,有无缺陷泄漏和异常现象做好标记和记录,观察压力变化情况。
试验结束后,通知热工,化学冲洗表管和取样管,以每分钟0.3MPa的速度降压,当汽包压力降至0.15MPa时,
开启蒸汽系统各疏水门和空气门,是否需要放水,由水压试验负责人根据具体情况决定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看